henry
Подскажите пожалуйста в ВСН 353-86 максимальный воздуховод прямоугольного сечения 1600х2000!Толщина 0,9мм!Мне интересно толщина посчитана с учетом нагрузки от собственного веса ?Не будет лист прогибаться? И как быть если у меня на воздуховод на стороне всасывания действует сила от разряжения!Давление может быть разное!Это как то надо учитывать?
Skaramush
У таких воздуховодов обязательно ребро жёсткости. Или это упустили?
Учитывать надо. Делаются и распорные стойки внутри воздуховода. При неверном расчёте или ошибке в эксплуатации запросто может сложить в лист.
henry
Ребра жесткости при длинне стороны 1600мм мало эффективности дают!Вопрос с распорными стойками интересен!А Литературку не подскажите!Шаг стоек к примеру посчитать!У меня требуется собрать конструкцию из стали t1мм воздуховод сечением 2000х2000 l2000мм!Спасибо!
Skaramush
Если покопаетесь в каталогах того же Lindab или Amalva, увидите их "живьём" и фурнитуру для их сборки. Проще говоря - труба с шайбами по концам по длине = расстоянию между внутренними стенками воздуховода и в трубе насквозь пропускается резьбовая шпилька. После чего стягивается. Ставят такое крест-накрест, сопротивление возрастает несущественно.

Ребро, кстати, бывает разное. Есть и приварной уголок снаружи по диагонали между фланцами.
Татьяна Удальцова
Цитата(Skaramush @ 10.6.2017, 10:39) *
Ребро, кстати, бывает разное. Есть и приварной уголок снаружи по диагонали между фланцами.

Более того, по нормалям Сибпромвентиляции жесткости из уголка 40х40 делали и в середине звена, и по диагоналям этих полу-прямиков. И на отводах уголки для жесткости.
испытатель
В учебнике Искрицкого есть расчет устойчивости тонкостенных конструкций с ребрами жесткости (шпангоутами).
henry
Всем спасибо!